Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tomskair
Господа инженера и те кто эксплуатируют! Подскажите пожалуйста! Газовый котел чугунный, до 100 кВт(будерусы, феролли) требуется при работе котла определенный перепад температуры (чтоб чугун не лопнул) или без разницы t обратки? В пасспортах и технической информации ничего не написано... подскажите? Пожалуйста? smile.gif заранее спасибо...
Машинист
Цитата(tomskair @ 13.7.2010, 11:02) *
Господа инженера и те кто эксплуатируют! Подскажите пожалуйста! Газовый котел чугунный, до 100 кВт(будерусы, феролли) требуется при работе котла определенный перепад температуры (чтоб чугун не лопнул) или без разницы t обратки? В пасспортах и технической информации ничего не написано... подскажите? Пожалуйста? smile.gif заранее спасибо...

Не более 15 градусов перепад для чугунного котла.
А минимальная температура обратки в паспорте написана. К примеру, у "Беретт" - 55 градусов.
tomskair
где ты это взял? В пасспортах на будерус и фероли вообще про температуру ничего не написано...
Машинист
Цитата(tomskair @ 13.7.2010, 14:26) *
где ты это взял? В пасспортах на будерус и фероли вообще про температуру ничего не написано...

Не спорю, бывает, что и не написано.
Некоторые производители подразумевают, что это всем известно.
А кому не известно - тот лопнувшие секции менять будет.
Потом, если не написано - всегда можно (и часто нужно) проявить здоровое любопытство и позвонить, узнать.
Вот здесь
http://www.buderus.ru/files/20090716144004...gano_G124WS.pdf
на странице 9, минимум 65 градусов. Это подача. Вычитаете перепад 10, придете к тому же - обратка минимум 55.
Где я это взял ? Неоднократно подчеркивалось на семинарах Виссмана.
Второй, косвенный момент, по которому тоже можно судить о рекомендуемом перепаде температур - посмотрите, для какого dt дано гидравлическое сопротивление котла. У упомянутых мной "Беретт" - для dt=10 град С.
Гена
Цитата(tomskair @ 13.7.2010, 9:02) *
" В пасспортах и технической информации ничего не написано...


Отчего же, написано:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Valiko
Не понятен предмет дискуссии. Чем больше перепад температур, тем меньше расход воды через котел. и как должна быть спроектирована система отопления (потребитель), чтобы был такой перепад. 5-10° перепад, по этому перепаду подбирается насос и фсё, больший перепад - свидетельствует о неисправности - отсутствии циркуляции.
SIM
Цитата(tomskair @ 13.7.2010, 11:02) *
Господа инженера и те кто эксплуатируют! Подскажите пожалуйста! Газовый котел чугунный, до 100 кВт(будерусы, феролли) требуется при работе котла определенный перепад температуры (чтоб чугун не лопнул) или без разницы t обратки? В пасспортах и технической информации ничего не написано... подскажите? Пожалуйста? smile.gif заранее спасибо...

Чугун лопался, в случае когда резко включали подачу холодной воды в нагретый котел. Забирали из него много тепловой энергии. В результате шло быстрое, неравномерное охлаждение котла, возникали механические напряжения и котел разваливался.
Например котел вырабатывает 100 квт энергии, нагрет до температуры 90 градусов, в установившемся режиме из котла забирают 90..110 квт энергии, температура чуть меняется, автоматика отключает горелку или добавляет газа побольше, это нормальный режим работы. Небольшой недостаток или избыток мощности приводит к медленному изменению температуры, на глазок около 1 градуса в минуту или менее (зависит от объема котла).
Если на вход котла подать ледяную воду, в большом количестве, температура начнет падать. Но если подавать холодную воду в небольшом количестве, ничего страшного быть недолжно. В идеале это небольшое количество воды смешивают с уже нагретой водой, чтобы гарантированно ничего не случилось smile.gif
sergey-k-pkbdgts
Цитата(tomskair @ 13.7.2010, 13:26) *
где ты это взял? В пасспортах на будерус и фероли вообще про температуру ничего не написано...

-- про температуру в паспорте на "фероли", -- пишут следующее...(подчеркнуто красным маркетом).
К.Д.
Вообще Будерус хвастается своим супер арийским чугуном. Вроде как он 25* выдерживает спокойно.
tomskair
Спасибо всем большое! Будет схема через смесительный узел овентроп, с термостатическим клапаном "TRI-D" термоголовкой 30-60 градусав:) Решено!:)